实验室装修改造涉及的方面包括:实验室通风系统、实验室给排水系统、实验室洁净系统、照明和噪声控制、实验室恒温恒湿等。这是一个复杂的系统工程,具有很强的专业技术特征,各方面相互关联,交叉施工难度大。实验室装修公司提供哪些服务具体如下。
一、实验室通风系统设计
实验室通风系统设计是实验室设计的核心,并且是决定实验室成功与否的关键因素。它主要包括排风系统和补风系统两个方面。
排风系统设计应根据《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003、《民用建筑供暖通风空气调节设计规范》GB50736-2012等规范,结合实验室所需排风风量、管道长度、管道走向以及现场情况进行综合分析计算,科学合理地设计排风系统,以确保实验室的安全、舒适和节能等目标。
补风系统根据实验室类型的要求进行设计,一般来说,理化实验室需要保持微负压(-5pa至-10pa)状态;而一些特殊的生物安全实验室则需要压力梯度,比如标准的PCR实验室要求四个功能区的压力递减,从试剂准备区(+5pa)到样品制备区(+0pa),再到基因扩增区(-5pa),最后到产物分析区(-10pa)。设计这样的实验室需要通过控制送排风来实现。
二、实验室给排水设计
实验室给排水包括自来水和纯水。由于最佳实践是采用暗装方式,因此设计中的遗漏将给后期实验室管理带来巨大不便。
对于自来水,一般选用优质的U-PVC管道,主管道直径选用6英寸,支管道选用4英寸;排水管道选用优质的PPR管道,直径一般选择φ50或φ75,特殊情况可选用φ110。
纯水方面,根据设备满负荷运行所需纯水量和等级确定合适的制水设备,同时预留足够空间。在设计中,将噪音最大的气泵和纯水处理仪放置在中心实验室后部独立的水机房,直接将纯水仪的防漏管道连接到实验室排水系统,并在机房内设置吸水泵,方便处理泄漏。另外,在实验室仪器轴线上设置了两个地底凹槽,所有给排水管路都铺设在地下。
三、实验室洁净设计
在实验室建设之前,根据微生物和生物医学实验室的生物安全通用准则、GB19489-2008实验室生物安全通用要求、《病原微生物实验室生物安全管理条例》(国务院424号令)进行生物安全评估,以确定是否需要净化以及净化等级。
评估结果显示,自动化实验室的防护水平应不低于BSL-2级,实验室各项指标完全符合BSL-2实验室的要求,包括明确标识、独立更衣室、独立库房,配备洗眼器、高压蒸汽灭菌器及应急工具。设计还参考了部分BSL-3实验室的建设要求。楼层高度不小于2.6米,实验室内通道净宽不小于1.5米,门宽度不小于1米,且门的高度与宽度应便于实验室内仪器的运输。建成后,实验室的门禁系统、换气频率、温湿度控制等指标达到了BSL-3级实验室的水平。
四、实验室电气工程设计
实验室电气工程设计包括强电和弱电两个方面。强电方面涉及仪器用电、照明插座等,而弱电则包括网络、数据通信、广播、视频监控等。
强电设计应根据各仪器设备的功率汇总进行统计,并根据功能间、楼层、整栋大楼的需求进行分级。每个仪器间应单独设置房间终端配电箱,主要仪器需要单独留出一个回路,不能与房间的照明或其他插座串联,以方便仪器设备的使用和维护。楼层配电箱应安置在专用的配电房,设置门锁,需要专人管理。
实验室应配备UPS(不间断电源)为主要设备提供保护。根据实验室设备的用电参数,确定UPS的功率及电流参数。电插根据需要可以设计在墙面或地面,地面电插应具有一定的防水性,位置应靠近所供电的仪器,以减少地面走线,使实验室更加整洁。由于UPS的散热和噪音较大,实验室规划时在后部设置了独立的供电房,并在房间内安装了专用空调。
弱电方面,针对现代实验室的发展需求和科技趋势,建议主要房间都应设计多个网络通讯端口和至少一个电话接口;实验室规划设计阶段应在主要通道设计摄像头进行实验室管理监控,有条件的情况下可以在每个房间设计,甚至在重要的精密仪器室加强摄像监控。
五、实验室照度及噪音控制设计
根据生物安全实验室建筑技术规范的要求,BSL-2实验室的照度不低于300lux,噪音不超过68db。在实验室内装修前,提出了照度要求,并在建成后进行了检测。机房照度约为285-319lux,核心工作区照度约为375-384lux,基本符合BSL-2实验室建设标准。采取了水电独立等措施后,实验室环境噪音明显减小,尤其是在相对独立的核心工作区,测定分贝数与普通诊室基本相同。
六、实验室温度、湿度设计
实验室的温湿度应根据实验要求设计,对于精密仪器室,温湿度有一定的要求,比如ICP、ICP-MS等。另外,一些特殊的检验,如纤维检验、纸品检测、纺织面料等,对温湿度要求更高。根据ISO139和GB6529标准,纺织品和纺织原料检验的标准大气温度为20±1 ℃,相对湿度为65%±2%;纸张、纸品和纸箱类商品检验的标准大气温度为23±1℃,相对湿度为50%±2%。除了常规的温湿度要求外,还有一些特殊要求的恒温恒湿实验室,如5-18℃低温、30-80℃高温、相对湿度小于40%RH的低湿和相对湿度高于80%RH的高湿实验室。
中壹联实验室专业实验室整体规划,提供实验室建设规划、实验室规划方案、装修施工及售后服务,节省人工,解决您实验室整体规划方面的经济成本。
实验室装修改造,实验室建设,实验室装修公司
|